查看: 247|回复: 3

[每日一练] 信平变压器:了解变压器这7大故障

[复制链接]
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
变压器自动跳闸的处理
当运行中的变压器自动跳闸时,运行人员应迅速作出如下处理:
①当变压器各侧断路器自动跳闸后,将跳闸断路器的控制开关操作至跳闸后的位置,并迅速投入备用变压器,调整运行方式和负荷分配,维持运行系统及其设备处于正常状态;
②检查掉牌属何种保护动作及动作是否正确;
③了解系统有无故障及故障性质;
④若属以下情况并经领导同意,可不经检查试送电:人为误碰保护使断路器跳闸;保护明显误动作跳闸;变压器仅低压过流或限时过流保护动作,同时跳闸变压器下一级设备故障而其保护却未动作,且故障已切除,但试送电只允许一次;
⑤如属差动、重瓦斯或电流速断等主保护动作,故障时有冲击现象,则需对变压器及其系统进行详细检查,停电并测量绝缘。在未查清原因之前,禁止将变压器投入运行。必须指出,不管系统有无备用电源,也绝对不准强送变压器。
变压器着火
变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。
变压器着火的主要原因是:
①套管的破损和闪落,油在油枕的压力下流出并在顶盖上燃烧;
②变压器内部故障使外壳或散热器破裂,使燃烧着的变压器油溢出。
变压器着火,应迅速作出如下处理:
①断开变压器各侧断路器,切断各侧电源,并迅速投入备用变压器,恢复供电;
②停止冷却装置运行;
③主变压器及高厂变着火时,应先解列发电机;
④若油在变压器顶盖上燃烧时,应打开下部事故放油门放油至适当位置。若变压器内部着火时,则不能放油,以防变压器发生爆炸;
⑤迅速用灭火装置灭火。如用干式灭火器或泡沫灭火器灭火。必要时通知消防队灭火。发生这类事故时,变压器保护应动作使断路器断开。若因故障断路器未断开,应用手动来立即断开断路器,拉开可能通向变压器电源的隔离开关。
分接开关故障
常见的故障是表面熔化与灼伤,相间触头放电或各接头放电。主要原因有:
①连接螺丝松动;
②带负荷调整装置不良和调整不当;
③分接头绝缘板绝缘不良;
④接头焊锡不满,接触不良,制造工艺不好,弹簧压力不足;
⑤油的酸价过高,使分接开关接触面被腐蚀。
由于主变事故一般不是单一的,而是多重的、发展的,且潜在的主要故障点比较隐蔽,加上故障性质的特殊性。因而为了确保变压器及电网的安全稳定运行,正确处理事故,应随时掌握下列情况:
①系统运行方式,负荷状态,负荷种类;
②变压器上层油温,温升与电压情况;
③事故发生时天气情况;
④变压器周围有无检修及其他工作;
⑤运行人员有无操作;
⑥系统有无操作;
⑦何种保护动作,事故现象情况等。
加强对变压器运行的巡监,做好常规的维护工作,及时地消除设备的缺陷,定期进行检修和预防性试验,尽量避免变压器事故的发生,减小事故对电网及电器设备的损害.